Реально не работает таймер как положено!!! (касаемо милисекунд)
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: Реально не работает таймер как положено!!! (касаемо милисекунд) (Прочитано 6450 раз)
White Noise
Full Member
Сообщений: 164
White Noise
Реально не работает таймер как положено!!! (касаемо милисекунд)
«
:
Апреля 09, 2014, 01:35:46 pm »
Heller, пожалуйста верните возможность таймера - работать по заявленному хотя бы 100 млсек. Похоже на новых версиях (у меня 5.08.336.18 rev 55 ATF 1.20) вы помнится над удалением мусора работали,....может и таймер чуток "подзадели" ....
В общем сейчас не меньше секунды = 1000 млс. работает, даже если принудительно ставишь положенные 100.
Как быть ?
«
Последнее редактирование: Апреля 11, 2014, 08:16:56 am от White Noise
»
Записан
REboev
Newbie
Сообщений: 7
Re: Timer в мусорку ничайно ))))
«
Ответ #1 :
Апреля 09, 2014, 05:26:56 pm »
Добавлю своих 5 копеек по таймеру.
версия 5.08.336.01 rev 55 ATF 1.20
Пример из
http://www.transaq.ru/dokuwiki/atf:время?s[
]=timer
+Немного доработанный.
Таймер отрабатывает всего один раз.
static count = 0;
static timerID = 0;
function f()
{
count += 1;
if (count == 5) {
delTimer(timerID);
}
else //<- Добавил я
{ //<- Добавил я
signal::output("Timer"); //<- Добавил я
} //<- Добавил я
}
function init()
{
timerID = setTimer("f", 6000, TIMER_PERIODICALLY); //Изменил 60000 на 6000
}
Записан
Heller
Разработчики
Hero Member
Сообщений: 1277
Re: Реально не работает таймер как положено!!! (касаемо милисекунд)
«
Ответ #2 :
Апреля 16, 2014, 03:20:13 pm »
Whine Noise, ваша проблема пока не ясна, воспроизвести её у нас не удаётся.
REboev, функция вызывается на самом деле нужное количество раз, просто у вас используется signal::output и именно она работает единожды. Используйте функцию signal::outputMultiple.
Записан
White Noise
Full Member
Сообщений: 164
White Noise
Re: Реально не работает таймер как положено!!! (касаемо милисекунд)
«
Ответ #3 :
Апреля 18, 2014, 06:30:39 am »
Heller, я думаю вы поняли меня про что я. А именно, данный пример должен выдавать ровно десять (10) сообщений в окно ATF в одну секунду, согласны ?
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
static timer;
function f() { signal::outputMultiple( " Не маловато-ли один раз в секунду при поставленных 100 млс.... "); }
function init(){timer = setTimer("f", 100, TIMER_PERIODICALLY); }
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Записан
Heller
Разработчики
Hero Member
Сообщений: 1277
Re: Реально не работает таймер как положено!!! (касаемо милисекунд)
«
Ответ #4 :
Апреля 21, 2014, 12:27:17 pm »
Ошибка найдена, правлю.
Записан
REboev
Newbie
Сообщений: 7
Re: Реально не работает таймер как положено!!! (касаемо милисекунд)
«
Ответ #5 :
Апреля 23, 2014, 05:59:53 pm »
REboev, функция вызывается на самом деле нужное количество раз, просто у вас используется signal::output и именно она работает единожды. Используйте функцию signal::outputMultiple.
Спасибо Heller
Записан
Страниц:
[
1
]
Transaq
|
СБО "Transaq"
|
Подсистема ATF
| Topic:
Реально не работает таймер как положено!!! (касаемо милисекунд)
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
J
-----------------------------
-----------------------------
П
-----------------------------
-----------------------------
0
-----------------------------
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Powered by SMF 2.0.10
|
SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC
Загружается...